[공학]공조설비설계 1층
페이지 정보
작성일 23-01-07 16:42본문
Download : [공학]공조설비설계 1층.xls
[공학]공조설비설계 1층
레포트/공학기술
[공학]공조설비설계 1층
순서
Sheet1
1. 냉방 계산 시각(단위:시)
건물전체 주로 E면 주로 W면 주로 S면
여름철 13 9 16 13
가을철 11,12,13
2. 실내 온,습도 기준값
여름철 겨울철 가을철
실내 설계온도(℃) 26 22 24
실내 상대습도(%) 50 50 50
3. 실내외 온도차(℃)
시각 냉방(여름철) 난방(겨울철) 가을철 S 페리미터존
9 13 16 9 11 12 13
외기온도 27.6 32.9 32.4 -7.6 19.5 20.7 21.5
온도차 1.6 6.9 6.4 29.6 4.5 3.3 2.5
비공조 인접 사무실 온도차 0.640000000000001 2.76 2.56 7.4 1.8 1.32 1
4. 실내외 절대습도차 x(g/kg(DA))
시각 냉방(여름철) 난방(겨울철)
13 9
외기 상대습도 (%) 51.1 70.9
외기 절대습도 x(g/kg(DA)) 16.1 1.4
실내 절대습도 (%) 11.6 7.4
실내외 절대습도차 x(g/kg(DA)) 4.5 6
5. 창유리의 정보 (단위 : m)
가로 세로 개수 창에서유리의 비중 열통과율K 차폐계수SC
방위 S 1.8 2.1 4 0.85 3.3 0.46
1층 E 1.8 2.1 2 0.85 3.3 0.46
W 1.8 2.1 2 0.85 3.3 0.46
SW 1.8 2.1 1 0.85 3.3 0.46
…(drop)
Download : [공학]공조설비설계 1층.xls( 59 )
[공학]공조설비설계 1층 , [공학]공조설비설계 1층공학기술레포트 , [공학]공조설비설계 1층
설명
![[공학]공조설비설계%201층_xls_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5_xls_01.gif)
![[공학]공조설비설계%201층_xls_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5_xls_02.gif)
![[공학]공조설비설계%201층_xls_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5_xls_03.gif)
![[공학]공조설비설계%201층_xls_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5_xls_04.gif)
![[공학]공조설비설계%201층_xls_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5_xls_05.gif)
![[공학]공조설비설계%201층_xls_06.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5_xls_06.gif)
[공학]공조설비설계,1층,공학기술,레포트
다.